OP5 Protool 5.2 / Protool 6.0

Off-topic, will nur erklären was die Busterminal macht.
Entschuldige das ist ein RS485 Schnittstellenumsetzter... Könnten diese auch die Probleme verursachen?

Anhang anzeigen 72663
Das ist ein RS485 Busterminal. In das OP5 Panel ist das IF1B Schnittstelle schon für DP geeignet.
Die Bustermerminal erzeugt ein T-Abzweig in den Profibus Segment.
Ich glaube den Zweck ist nur für eine einfachere Profibus Kabel Installation. Die Busterminal kann man am unten in den Schrank plazieren wo das Profibus Kabel reingeht, damit das Kabel nicht den Weg zum Panel oder CPU gezogen werden muss.

Ob es mit das Problem zu tun hat ist zwierig zu sagen.
Ich wurde auf die Profibus mit ein PG nach erreichbare Teilnemher suchen. Ist die OP5 zu finden ? Ist die S5 PLC ?
 