kurz zu meiner Anwendung:
Ich habe einen 7,5 KW Motor und möchte ihn in 400V als Stern und Dreieck betreiben. und mit Sicherheitsrelais im Notfall den Motor mit Not-Halt abschalten.
Um meinen gesamten Stromkreis vor Kurzschluss zu schützen, brauche ich Ihre Hilfe, denn ich bin verwirrt, welche Sicherung ich nehmen sollte oder wie viele ich nehmen sollte.
laut 'TIA selection Tool' sind meine Stern und Dreieck und Hauptschütze wie folgt:
3RT2016-1AN21. Siemens empfiehlt für den Kurzschlussschutz
gG: 10 A (500 V, 1 kA)
mein Zeitrelais ist 3RP2574-1NW30. zu dessen Schutz empfiehlt Siemens eine Sicherung:
gL/gG: 4 A
Ich habe noch ein weiteres Relais, das Sicherheitsrelais 5TT4102-0. Für dieses Relais hat Siemens keine Empfehlung und
Sicherheitsrelais 3SK1111-1AW20.
Siemens empfiehlt:
Sicherungen Diazed oder Neozed, Betriebsklasse gL/gG: 6 A oder LS-
Schalter Typ A: 2 A oder LS-Schalter Typ B: 2 A oder LS-Schalter Typ
C: 1 A
Im Moment habe ich 5SY1710-2 für die gesamte Schaltung verwendet, aber ich bin mir nicht sicher, ob das die richtige Entscheidung ist.
Was schlagen Sie vor, um den gesamten Stromkreis abzusichern, oder soll ich verschiedene Sicherungen verwenden. Ich würde mich über Ihr Feedback freuen.
Vielen Dank im Voraus
Anbei Schaltpläne
Ich habe einen 7,5 KW Motor und möchte ihn in 400V als Stern und Dreieck betreiben. und mit Sicherheitsrelais im Notfall den Motor mit Not-Halt abschalten.
Um meinen gesamten Stromkreis vor Kurzschluss zu schützen, brauche ich Ihre Hilfe, denn ich bin verwirrt, welche Sicherung ich nehmen sollte oder wie viele ich nehmen sollte.
laut 'TIA selection Tool' sind meine Stern und Dreieck und Hauptschütze wie folgt:
3RT2016-1AN21. Siemens empfiehlt für den Kurzschlussschutz
gG: 10 A (500 V, 1 kA)
mein Zeitrelais ist 3RP2574-1NW30. zu dessen Schutz empfiehlt Siemens eine Sicherung:
gL/gG: 4 A
Ich habe noch ein weiteres Relais, das Sicherheitsrelais 5TT4102-0. Für dieses Relais hat Siemens keine Empfehlung und
Sicherheitsrelais 3SK1111-1AW20.
Siemens empfiehlt:
Sicherungen Diazed oder Neozed, Betriebsklasse gL/gG: 6 A oder LS-
Schalter Typ A: 2 A oder LS-Schalter Typ B: 2 A oder LS-Schalter Typ
C: 1 A
Im Moment habe ich 5SY1710-2 für die gesamte Schaltung verwendet, aber ich bin mir nicht sicher, ob das die richtige Entscheidung ist.
Was schlagen Sie vor, um den gesamten Stromkreis abzusichern, oder soll ich verschiedene Sicherungen verwenden. Ich würde mich über Ihr Feedback freuen.
Vielen Dank im Voraus
Anbei Schaltpläne