Step 7 Zur Info: CPU-Firmwareupgrade eines 400H-Systems über die Wizard-Funktion führt zum beidseitigen STOP

DeltaMikeAir

User des Jahres 2018; 2023
Beiträge
22.180
Reaktionspunkte
7.368
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wichtige Info für die 400H-Jungs hier ( @ducati, @vollmi, @de vliegende hollander..... )

Siemens Produktmitteilung: CPU-Firmwareupgrade eines H-Systems über die Wizard-Funktion führt zum beidseitigen STOP

In STEP 7 V5.7 SP1 Upd2 geht beim standardmäßigen CPU Firmware Upgrade eines H-Systems über den Wizard das H-System beidseitig in STOP, wenn die reguläre Vorgehensweise befolgt wird. Stattdessen ist eine alternative Vorgehensweise anzuwenden.

Betroffene Versionen
  • SIMATIC PCS 7 V9.1 SP2 UC02 (Systemverhalten)
  • STEP 7 V5.7 SP1 Upd2 (Systemverhalten)
Reguläre Vorgehensweise für das CPU Firmware Upgrade eines H-Systems in RUN (nicht anzuwenden!)

In STEP 7 V5.7 SP1 Upd2 geht beim standardmäßigen CPU Firmware Upgrade eines H-Systems über den Wizard das H-System beidseitig in STOP, wenn die folgende reguläre Vorgehensweise befolgt wird. Diese ist demnach mit dieser Version ausdrücklich nicht anzuwenden:

Ausgangszustand: Das System ist im Zustand RUN Redundant.

1. Wählen Sie in HW-Konfig oder im SIMATIC Manager eine der beiden CPUs an (beispielsweisedie obere CPU) und wählen Sie "Zielsystem > Firmware aktualisieren".
Im sich öffnenden Dialog "Firmware aktualisieren" wird nur die angewählte CPU dargestellt.
2. Wählen Sie "Firmware laden und aktivieren" und klicken Sie "Ausführen".
Es erscheint die Anfrage, ob die CPU Rack xy in STOP genommen werden soll (xy =Racknummer der gewählten CPU).
3. Bestätigen Sie mit "OK". Sofort gehen beide CPUs des H-Systems in STOP.

Diese Vorgehensweise ist nicht anzuwenden!


Alternative Vorgehensweise für das CPU Firmware Upgrade eines H-Systems in RUN


Um das CPU Firmware Upgrade eines H-Systems im Betriebszustand RUN durchzuführen, ist - anstelle der Verwendung des Wizards -folgendes Vorgehen in dieser Reihenfolge zwingend einzuhalten:

Ausgangszustand: Das System ist im Zustand RUN Redundant.


1. Setzen Sie eine der beiden CPUs des H-System in STOP.
2. Wählen Sie im SIMATIC Manager oder in HW-Konfig die gestoppte CPU an. Wählen Sie "Zielsystem> Firmware aktualisieren".
Der Dialog "Firmware aktualisieren" öffnet sich.
3. Wählen Sie die Firmware-Datei aus. Setzen Sie die Option "Firmware laden undaktivieren" klicken Sie "Ausführen".
Die Firmware wird auf die CPU übertragen.
4. Wählen Sie im SIMATIC Manager CPU Rack 0 oder Rack 1 an. Führen Sie einen Rechtsklick ausund wählen Sie "Zielsystem > Betriebszustand".
Der Dialog "Betriebszustand"öffnet sich.
5. Wählen Sie das H-System an und "Umschalten auf" aus.
Der Dialog "Umschalten" öffnet sich.
6. Wählen Sie die Option "mit geändertem Betriebssystem" an und bestätigen Sie mit "Umschalten".
Es erfolgt ein Umschalten des H-Systems. Die CPU mit der neuen Firmware übernimmt die Konfiguration und dieaktuellen Daten von der Master-CPU und wird neue Master-CPU. Die bisherige Master-CPU geht in STOP.
7. Laden Sie die neue Firmware auf die nun gestoppte (ehemalige Master-) CPU, wie in den Schritten 2. und 3 beschrieben.
8. Wählen Sie im SIMATIC Manager CPU Rack 0 oder Rack 1 an. Führen Sie einen Rechtsklick ausund wählen Sie "Zielsystem > Betriebszustand".
Der Dialog "Betriebszustand"öffnet sich.
9. Wählen Sie die gestoppte CPU an und klicken Sie "Neustart (Warmstart)".
In der Folge koppelt die CPU an die Master-CPU an und das System geht in RUN Redundant.
 