TIA Neue Firmware: Firmware-Update für SIMATIC Drive Controller, CPU 1504D TF und CPU 1507D TF

Firmware V3.1.2 verfügbar:
Siemens Webseite: Firmware-Update für SIMATIC Drive Controller, CPU 1504D TF und CPU 1507D TF

Folgendes Verhalten wurde verbessert:

  • Die Variable <TO>.FollowingError.AdditionalSetpointDelayTimewirkt auf die Berechnung des Schleppfehlers(<TO>.StatusPositioning.FollowingError), wie auch auf die entsprechendenFehlerreaktionen
  • Verbesserung derStabilität bei R/H CPUs beim Übergang vom Betriebszustand SYNCUP nach RUN-Redundant(Aufholen des Nachlaufs der Backup-CPU) und gleichzeitigen Ausfall/Stop desPrimary-Controllers
Folgendes Verhalten wurde behoben

  • R/H Systeme: BeimQuittieren von Alarmen nach erfolgter Primary-Backup Umschaltung bleibt das Systemim Zustand RUN-Redundant
  • Beim BausteinBeobachten in AWL von „L STW“ Instruktionen kommt es nicht mehr zur sporadischenFehlermeldung:
    • Temporärer CPU-Fehler:Schwerwiegender Firmware-Ausnahmefehler (interner Systemcode: 16#00400001 16#1002004B16#00000000) CPU wechselt in DEFEKT-Zustand (Systemreaktion)
  • Beim Aufruf einerOPC UA Methode, welche im Moment nicht ausführbar ist und strukturierte Datenenthält, kommt es nicht mehr zur sporadischen Fehlermeldung:
    • Temporärer CPU-Fehler:Schwerwiegender Firmware-Ausnahmefehler (interner Systemcode: 16#0FFF000016#10020000 16#00000000) CPU wechselt in DEFEKT-Zustand (Systemreaktion)
  • Bei Verwendungvon SFC „WWW“ um anwenderdefinierte Webseiten mit dem Anwenderprogramm in derCPU zu synchronisieren, kommt es beim Schreiben von Variablen via AWP-Befehlauf einer sonst leeren Webseite nicht mehr zur sporadischen Fehlermeldung:
    • Temporärer CPU-Fehler:Schwerwiegender Firmware-Ausnahmefehler (interner Systemcode: 16#0FFF000016#10020000 16#000000000) CPU wechselt in DEFEKT-Zustand (Systemreaktion)
  • Bei derWiederkehr eines NTP-Servers und gleichzeitiger Nichterreichbarkeit einesSyslog Servers kommt es nicht mehr hochsporadisch zur Fehlermeldung:
    • Temporärer CPU-Fehler:Schwerwiegender Firmware-Ausnahmefehler (interner Systemcode: 16#0010000116#1002FFFF 16#00000000) CPU wechselt in DEFEKT-Zustand (Systemreaktion)
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Firmware V3.1.3 verfügbar:
Siemens Webseite: Firmware-Update für SIMATIC Drive Controller, CPU 1504D TF und CPU 1507D TF
Folgendes Verhalten wurde verbessert:

  • Nach einem Download im Betriebszustand "RUN", der zum Betriebszustand "STOP" führt, kann das Programm jetzt auch über "Software (komplett laden)" in die Steuerung geladen werden. Ein eventuelles Aus-und Wiedereinschalten der CPU ist nicht mehr notwendig.
  • Bei nicht konfiguriertem oder nicht erreichbarem Syslog Server kommt es nicht mehr zur sporadischen Fehlermeldung:
    • Temporärer CPU-Fehler: Schwerwiegender Firmware-Ausnahmefehler (interner Systemcode: 16#00100001 16#1002FFFF 16#00000000) CPU wechselt in DEFEKT-Zustand (Systemreaktion)
 