Step 7 Profinet Verbindungsprobleme mit Antriebssteuerung

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
ist der teilnehmer unter Online-Zugänge erreichbar?
überprüf dort mal ob projektierter und tatsächlicher gerätename wirklich gleich sind.
bist du sicher, dass du die richtige gsdml verwendest?
wie heißt die von dir verwendete?

wenn fw2.6 projektiert ist und online v2.9 ist das erst mal nicht tragisch. sollte man aber im projekt auf 2.9 einstellen.

auf der herstellerseite findet man, leider, nichts. kein handbuch, gsdml, ibn-software.
 
Zuletzt bearbeitet:
Was liefert dir denn Proneta an Informationen über den Teilnehmer .125 im Device Details Fenster rechts?

edit: mir ist aufgefallen das beim PLC in der onlinediagnose die Firmware mit 2.9.7 von der anfänglich eingestellten 2.6 abweicht (beim erstellen des projektes)
Was du in der HW für eine Firmware auswählst und welche das Gerät tatsächlich besitzt, sind zwei unterschiedliche Themen
 
also ich hab das mal angepasst: der name wurde online wie offline gleich vergeben aber die verbindung klappt immernoch nicht.
ist der teilnehmer unter Online-Zugänge erreichbar?
überprüf dort mal ob projektierter und tatsächlicher gerätename wirklich gleich sind.
bist du sicher, dass du die richtige gsdml verwendest?
wie heißt die von dir verwendete?

wenn fw2.6 projektiert ist und online v2.9 ist das erst mal nicht tragisch. sollte man aber im projekt auf 2.9 einstellen.

auf der herstellerseite findet man, leider, nichts. kein handbuch, gsdml, ibn-software.
nein der ist online nicht erreichbar, PLC ja, motor nicht. die GSD datei hat den gleichen namen wie das gerät mscdsa-pn GSDML


1709118453002.png
 
mittlerweile habe ich eine online verbindung, in der diagnose kriege ich folgenden fehler:

"Baugruppe vorhanden.
Fehler

Zusatzinformationen für das Modul:
Es wurden Unterschiede zwischen der geladenen Projektierung und dem Offline-Projekt festgestellt.
Online-Artikelnummer: 1
Offline-Artikelnummer: 1234567"

bevor ich die submodule geladen habe, waren auch alle häkchen grün und es schien zu funktionieren. nach dem laden der module die ich ja für die kommunikation benötige zeigt er mir fehler an.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
`da hab ich schon reingesehen und auch mit dem support gesprochen, deren software installiert und bin kaum weitergekommen
Gibt es denn nur eine GSDML für alle Artikel oder welche hast du heruntergeladen? Hast du die passende GSDML von der Produktseite geladen, welche zu deinem Produkt passt?

Was sagt denn Proneta zur Device Info von dem Gerät, da muss ja dabeistehen was es für eines ist.
 
Du bist jetzt ein Schritt weiter.
Ich vermute es gibt einen Unterschied zwischen die Konfiguration von der Groschopp Motor welche dein Kollega gemacht hat und die Konfiguration in TIA.
Jetzt, bitte zeige uns ein Bild von die Konfigurationssoftware von der Groschopp Motor, und ein Bild von die Konfiguration in TIA. Wichtig ist die genaue Datenbereiche (E/A Bytes).
 
N.B. kann sein dass die Groschopp Motor nur die Profinet Konfiguration bekommt beim Power-on.
Nach die letzte TIA Änderung, probier mal die Spannung von die Groschopp Motor aus und ein zu schalten.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Gibt es denn nur eine GSDML für alle Artikel oder welche hast du heruntergeladen? Hast du die passende GSDML von der Produktseite geladen, welche zu deinem Produkt passt?

Was sagt denn Proneta zur Device Info von dem Gerät, da muss ja dabeistehen was es für eines ist.
ich hab die GSDL Datei von meinem kollegen erhalten der diese beim kauf des motors erhalten hat. scheinbar haut irgendwas mit der herstellerseitigen parametrierung nicht ganz hin. ich habe einen anderen motor verwendet mit dem ich zumindest online eine verbindung herstellen kann und auch diagnose daten erhalten kann. jetzt muss ich irgendwie die passenden submodule reinbasteln in tia. beim letzten versuch hat sich die artikelnummer und Firmware version des motors geändert und anschließend war keine kommunikation mehr möglich.

hab einen alten stand geladen und die submodule rausgelöscht. ich kann wieder eine online verbindung herstellen, allerdings fehlerbehaftet. der sagt die online artikelnummer ist 1 und die offlineartikelnummer ist 1234567, also unterschiede zwischen geladener und offline projektierung. verstehe das noch nicht ganz
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Du bist jetzt ein Schritt weiter.
Ich vermute es gibt einen Unterschied zwischen die Konfiguration von der Groschopp Motor welche dein Kollega gemacht hat und die Konfiguration in TIA.
Jetzt, bitte zeige uns ein Bild von die Konfigurationssoftware von der Groschopp Motor, und ein Bild von die Konfiguration in TIA. Wichtig ist die genaue Datenbereiche (E/A Bytes).
ja zum glück ein schritt weiter aber direkt das nächste problem ...
ich habe leider keine konfigsoftware aber die tabelle von meinem kollegen wie er die konfiguration durchgeführt hat. ich hab die submodule auch schon durchgetauscht. 1. position ausgang dann 1. position eingang. und noch ein paar andere
 

Anhänge

  • Screenshot 2024-02-28 141328.png
    Screenshot 2024-02-28 141328.png
    61,1 KB · Aufrufe: 15
  • Screenshot 2024-02-28 141615.png
    Screenshot 2024-02-28 141615.png
    170 KB · Aufrufe: 15
@Techm3ch
Die Liste für der Groschopp Motor ist nicht die tatsächliche Konfiguration sondern bloss eine Liste.
Die Profinet Datentransfer in die Grosschopp Motor ist konfigurierbar. Das sieht man indem die in TIA importierte GSDML Datei öffnet für einen Wahl von unterschiedliche Datenbereiche. Wenn die Datentransfer fest konfiguriert wäre, dann wäre die Datenbereiche in TIA auch fest.
Also, wir brauchen ein Bild von die tatsächliche Konfiguration in die Grosschop Software.

edit:
Es wäre denkbar dass die Ausgänge in ein 4-Byte Datenbereich gesammelt sind. Und die Eingänge in 2x 8-Byte Datenbereiche.
 
Zuletzt bearbeitet:
@Techm3ch
Die Liste für der Groschopp Motor ist nicht die tatsächliche Konfiguration sondern bloss eine Liste.
Die Profinet Datentransfer in die Grosschopp Motor ist konfigurierbar. Das sieht man indem die in TIA importierte GSDML Datei öffnet für einen Wahl von unterschiedliche Datenbereiche. Wenn die Datentransfer fest konfiguriert wäre, dann wäre die Datenbereiche in TIA auch fest.
Also, wir brauchen ein Bild von die tatsächliche Konfiguration in die Grosschop Software.
Da kommt er aktuell nicht ran, wegen seinem Kollegen.. wieso auch immer :D
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
also mit der falschen GSD Datei Version 2.32 schaffe ich es eine online kommunikation aufzubauen. die submodule geben sogar einen grünen haken. beim verwendern der neuen und richtigen GSD Datei V 2.42 funktioniert absolut garnichts. bei der 2.32 meckert das program wegen einer abweichenden artikelnummer, die richtige artikelnummer wäre bei der V2.42 zu finden allerdings kriege ich die fehlermeldung Gerätetyp unterschiedlich wenn ich die V 2.42 verwende. Im Bild ist die falsche Version 2.32 zu sehen
1709131080741.png
 
Dann hat eben der Controller nicht die passende Firmware für die 2.42 GSD Datei? Könnt ihr ja mal nachschauen und falls ihr wollt ein Firmware Update durchführen
 