Ich habe hier eine Zuhaltung von Euchner. MGB-L1.
Plan war die Zuhaltung über einen sicheren Ausgang einer 4 F-DQ (ET200SP) zu machen.
Blöderweise meldet die Diagnose der F-DQ Kurzschluss.
Euchner Support konnte mir nicht helfen und erzählt nur was von ... der Ausgang... darf kein...
Problem gelöst. Ganz einfach wenn man es weiß.
Wenn man die EBP überträgt wird eine Standarteinstellungen in die Funktion der Binäreingänge geschrieben.
u.a. für di1 Schnellstop. Da das aber gar nicht angeschlossen ist hat der FU keine Freigabe.
Ich habe hier einen Movidrive MDX61B auf dem eine erweiterte Buspositionierung läuft.
Konfig ist auf dem FU
Alles läuft. Ansteuerung über Bus funktioniert. Tippen, Positionieren, Referenzieren.
jetzt habe eine EWP Online-Inbetriebnahme durchgeführt. Alle Parammeter übernommen.
Das einzige was...
was für ein betriebssystem läuft auf dem NAS?
kann der server-name denn überhaupt aufgelöst werden?
passenden dns/wins-server eingetragen?
mach mal einen screenshot von den einstellungen im hmi
öffne auf dem panel mal einen command promt und gib ein
ping Iga-lt-40-mun
liefert das komando eine...
ich habe mit so schnellen taktraten ehr wenig zu tun.
aber meine gedanken.
die langsamste station (z.b. st5) gibt den takt vor.
egal welche. es wird sich also vor dieser station stauen.
und wenn jetzt an irgendeiner anderen station wt fehlen ist das doch noch nicht tragisch solange
vor der...
Nein.
Auf dem NAS musst du eine Freigabe erstellen.
Ein direkter Zugriff auf einen Laufwerksbuchstaben geht nicht.
z.b. C: freigaben als LW_c
dann sähe der Zugriff so aus
filePath ="\\192.168.0.70\LW_c\Users\Public\Documents\" & filename & ".txt"
Wenn die HMI auf deinem Laptop läuft und dort...
wie hucki schon schrieb ist das dateisystem win und wince unterschiedlich
um im script abzufragen welches aktuell ist schau mal hier
https://www.sps-forum.de/threads/protool-winccflex-tia-daten-lesen-schreiben-mit-vb-script.15348/post-320125
im hmi kannst du dann abhängig von der antwort das...
das sieht doch schwer nach cfc aus. das ist noch ne ganz andere sache als die klasische programmierung.
(ich muss hier anmerken, dass ich mit cfc noch nie was zu tun hatte)
um dir weiterhelfen zu können wären auch weitere infos notwendig.
als externes script gibt es folgende fehlermeldung.
Alternativ kannst du dir das mal anschauen
https://www.sps-forum.de/threads/vbscript-windows-dialogbox-zur-dateiauswahl.82429/
das ist nicht wirklich tragisch. hab ich bei manchen abb-robotern auch. hat keine auswirkungen.
wenn die submodule grün sind ist das erst mal ein gutes zeichen.
sehe ich so wie dcdcdc in #39
Bekommst du den mit der funktionierenden config Beitrag#38 irgendwelche daten auf EB0-15?
also steht da...
ist der teilnehmer unter Online-Zugänge erreichbar?
überprüf dort mal ob projektierter und tatsächlicher gerätename wirklich gleich sind.
bist du sicher, dass du die richtige gsdml verwendest?
wie heißt die von dir verwendete?
wenn fw2.6 projektiert ist und online v2.9 ist das erst mal nicht...