Aktueller Inhalt von meikelneit

  1. M

    WinCC Flex Quick Question: VB Script Syntax Error ?¿?

    Das problem war folgendes. Die VB scripte innerhalb eines Bildbausteins haben eine andere Funktionsbibliothek als die im Projekt angelegten. Die obige existiert einfach nicht im Bildbaustein.
  2. M

    WinCC Flex Quick Question: VB Script Syntax Error ?¿?

    Ok das werde ich gleich testen, dankeschön. Auch richtig, ich habe TiA 18 hier laufen.
  3. M

    WinCC Flex Quick Question: VB Script Syntax Error ?¿?

    Japo hat geklappt, jetzt fehlt nurnoch die Warnung in Zeile 30. Was kann die beudeuten?
  4. M

    WinCC Flex Quick Question: VB Script Syntax Error ?¿?

    Ich bekomme bei folgendem VB Script einen Syntax Error für Zeile 8 Spalte 2 angezeigt. Zeile 8 habe ich eingetragen. Wenn ich dort am beginn der Zeile 2 mal recht drücke, bin ich in der Zeile darunter. Zeile 30 gibt die Warnung: ,Möglicherweise funktioniert die Systemfunktion nicht fehlerfrei...
  5. M

    WinCC Flex Siemens Rezepturverwaltung Array & UDT

    Schönen guten Tag, ich habe folgendes Problem. Ich brauche in der Rezeptur bei bestimmten Prozessen, die mehrere Prozessschritt wärend eines Prozesses ermöglicht. Aktuell plane ich das eigentlich als Array durchlaufen zu lassen. Im Detail sieht das wie folgt aus. Die Anlage fährt ein Bauteil in...
  6. M

    Sonstiges Optimales System um TIA Portal Projektserver / Multiuserserver auf zu setzen

    Schönen guten Tag, ich würde gerne mal eine Sache nachfragen bei der ich grade nicht weiter komme. Ich möchte mir einen kleinen PC besorgen, auf dem ich einen TIA Multiuser Server laufen lassen kann. Da stellt sich mir jetzt die Frage was ist für dieses Programm am Wicvhtigesten, um Optimal zu...
  7. M

    TIA OB Zykluszeiten bei PID_Temp

    Danke für die vielen Beiträge. Folgende Maßnahmen haben jetzt zu einem besseren Verhalten der Regelkaskade geführt. Ich unterscheide 2 Phasen, aufwärmen und den aufgeheizten Ofen. Beim Aufheizen der Durchluftheizung limitiere ich die maximale Ausgangsleistung auf 75%, das reicht um die...
  8. M

    TIA OB Zykluszeiten bei PID_Temp

    Ich finde das Überschwingen eigentlich sehr träge, wenn der Sollwert bei 370 liegt und der Wert noch 80°C weiter steigt, oder nicht? Das Prinzip ist hier halt der PID, wer das entschieden bzw. warum kann ich nicht sagen. Ich bin mir aber auch sicher das die Autokalibrierung das Gewicht des...
  9. M

    TIA OB Zykluszeiten bei PID_Temp

    Cyclic interrupt (OB30) Ja es handelt sich um einen Luftstrom zum Heizen eines Ofens. Ich habe jetzt 2 Themen hier rein geworfe, im Grunde würde ich gerne erstmal verstehen warum 100ms. Oder ist das bei dem trägen System eh erstmal unwichtig? Und was wäre die maßnahme um die Warnung...
  10. M

    TIA OB Zykluszeiten bei PID_Temp

    Die Regelung wirkt auf mich im Regelverhalten auch merkwürdig. Die Regelgröße wird nur im Bereich 0 - 6% ausgesteuert. (rote Linie) Ist die Heizung eventuell Maßlos überdimensioniert? Beim aufwärmen schwingt das System bei einem Sollwert von 370°C bis 450°C über, und regelt sich dann in...
  11. M

    TIA OB Zykluszeiten bei PID_Temp

    Das sind beides Interrupt OBs. Einen Input Cycle gibts es da nicht.
  12. M

    TIA OB Zykluszeiten bei PID_Temp

    Schönen guten Tag, ich habe ein Problem mit einer Warnung des PID_TEMP FB's. Ich habe die Warnung anstehen 16#00000020. Mit der Beschreibung: Die Abtastzeit des PID-Algorithmus wird durch die Zykluszeit des aufrufenden OB begrenzt. Um bessere Ergebnisse zu erzielen, verwenden Sie kürzere...
  13. M

    TIA Siemens Rezepturverwaltung

    Dann schau dir das Faceplate für die Siemens Rezepturverwaltung mal an. Da vermisse ich die Möglichkeit Prozessparameter zu Parametrieren. Deswegen ja der Thread.
  14. M

    TIA Siemens Rezepturverwaltung

    Es geht nicht um die Daten bzw. den Inhalt des Rezepts, sondern den Index des Drop Down, bei gewöhnlichen Strukturen gibt es ja auch die Möglichkeit hier eine Prozessvariable zu Parametrieren um dann die Info in der SPS zu Verarbeiten. Bei dem Faceplate für die Siemens Rezepturverwaltung habe...
  15. M

    TIA Siemens Rezepturverwaltung

    Schönen guten Tag, ich habe eine Kurzefrage zu der Rezepturverwaltung von Siemens. Ist es irgendwie möglich in der SPS die Informationen aus dem Faceplate der Rezepturverwaltung über den Ausgewählten Index im drop down Menü aus zu Werten? Die selbe Frage habe ich zur Betätigung der Buttons...